Jump to content
Российский ТЭК: объявления и форум
Продукция и услуги для ТЭК
объявления и форум для обмена опытом
Выбрать категорию
Для использования TEK-ADS необходимо войти или зарегистрироваться
Sign in to follow this  
Даниил Иванов

Расчет защитного футляра

Recommended Posts

Даниил Иванов

Реконструируем газопровод в месте перехода через строящуюся а.д. Встал вопрос: каким образом посчитать толщину стенки защитного футляра. Прокладка открытая, т.к. дорогу еще не построили. Условный диаметр фуляра Ду500.Как учесть в расчете насыпь (в месте перехода ее высота до 10 м). Если брать вес грунта над трубой, то получается, что чем выше насыпь тем больше толщина, но есть сомнения. Образуется ли в этом случае свод обрушения над трубой. Перерыл кучу литературы, но конкретного примера не нашел. Конечно, можно просто посчитать нагрузку на трубу сверху, но будет ли это правильно?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Василий

При одновременном строительстве я бы учитывал всю насыпь, т.к. земля сверху футляра будет рыхлая, а уплотнится лишь со временем.

Расчет футляра с учетом свода обрушения приведен в книге "Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов", Быков, 2006. В интернете есть.