Jump to content
Российский ТЭК: объявления и форум
Продвижение научных статей
сервис для специалистов ТЭК
Выбрать категорию
Для использования TEK-ADS необходимо войти или зарегистрироваться!

Recommended Posts

Реконструируем газопровод в месте перехода через строящуюся а.д. Встал вопрос: каким образом посчитать толщину стенки защитного футляра. Прокладка открытая, т.к. дорогу еще не построили. Условный диаметр фуляра Ду500.Как учесть в расчете насыпь (в месте перехода ее высота до 10 м). Если брать вес грунта над трубой, то получается, что чем выше насыпь тем больше толщина, но есть сомнения. Образуется ли в этом случае свод обрушения над трубой. Перерыл кучу литературы, но конкретного примера не нашел. Конечно, можно просто посчитать нагрузку на трубу сверху, но будет ли это правильно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

При одновременном строительстве я бы учитывал всю насыпь, т.к. земля сверху футляра будет рыхлая, а уплотнится лишь со временем.

Расчет футляра с учетом свода обрушения приведен в книге "Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов", Быков, 2006. В интернете есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

Другие наши проекты
×
×
  • Create New...
Яндекс.Метрика