Виталий Ходаковский

Факельные системы

Recommended Posts

В 22.06.2017 в 15:44, Сергей Глистовченко сказал:

Спасибо за ссылку (помогло в общении с заводчанами по продувочному газу).

Не за что. Обращайтесь за помощью.

В 22.06.2017 в 15:44, Сергей Глистовченко сказал:

Как впечатление?

Плохие. Шаг вперед и шаг назад. Какие-то проблемы решили, какие-то усугубили. Общий уровень стандарта остался на прежнем уровне:

1. Как и раньше по нему не возможно подобрать предклапан на двухфазные сбросы - в стандарте нет предварительных коэффициентов пропускной способности.

2. Множество внутренних противоречий. Некоторые вопросы всё-так же не освещены.

3. Примерно 50% стандарта это вода - какие-то рассуждения на отвлечённые темы. Конкретика разбросана по документу и содержится во второстепененных пунктах.

4. Стандарт не гармонизирован, он всё так же противоречит множеству других НПА. Стандарт всё так же игнорирует защиту от повышения давления импортного оборудования и импортные предклапаны.

В общем до API 521/520/526 этому стандарту всё так же далеко, как и при рождении в 1982 году.

В 22.06.2017 в 15:44, Сергей Глистовченко сказал:

Как считаете - это не попытка продвижения на рынке "Предклапана"?

Согласен. Дополнительно новая редакция стандарта открывает дорогу прямому реимпорту китайских предклапанов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.