Ерлан Мурзахметов

Замена газоанализатора СГОЭС

Recommended Posts

<div class="msgBody">Здравствуйте.<div>Прошу помощи - нам необходимо подобрать замену газоанализаторам СГОЭС (метан) - <a href="http://www.analytpribor.ru/index.php?page=506" target="_blank">http://www.analytpribor.ru/index.php?page=506</a>. Очень часто срабатывают ложно по запотеванию оптики прибора после росы в начале дня или дождя. Низкое качество изготовления.</div><div>Измеряем концентрацию метана в воздухе. Необходим выход 4-20 мА или RS-485 с возможностью выбрать протокол связи.</div><div>Сталкивался ли кто-нибудь с газоанализаторами Draeger Polytron? Какие отзывы?</div><div>Посоветуйте, пожалуйста, иные аналоги.</div></div>

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас применяется СТМ-30 http://www.analytpribor.ru/?page=9. До этого стояли СТМ-10. У 30-ки есть выход 4-20 мА, вход RS-485 - возможен вроде при наличии дополнительного блока. Применяется на ГРС и, вроде, на некоторых ГПА. Срабатываний на дождь не припоминаю... , из недостатков - не ремонтопригоден, т.к залит компдауном, хотя так и должно быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

<div>

<br /><div class="msgBody">Здравствуйте.<div>Прошу помощи - нам необходимо подобрать замену газоанализаторам СГОЭС (метан) - <a href="http://www.analytpribor.ru/index.php?page=506" target="_blank">http://www.analytpribor.ru/index.php?page=506</a>. Очень часто срабатывают ложно по запотеванию оптики прибора после росы в начале дня или дождя. Низкое качество изготовления.</div><div>Измеряем концентрацию метана в воздухе. Необходим выход 4-20 мА или RS-485 с возможностью выбрать протокол связи.</div><div>Сталкивался ли кто-нибудь с газоанализаторами Draeger Polytron? Какие отзывы?</div><div>Посоветуйте, пожалуйста, иные аналоги.</div></div><br />
Здравствуйте! пройдите по ссылке там много всяко разного. на Apex можете обратить внимание. но дороговасто будет.<br /><br /><br /></div><div><a href="http://kipinfo.ru/pribori/gazanaliz/stacionar_obsheprom/">http://kipinfo.ru/pribori/gazanaliz/stacionar_obsheprom/</a></div>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставили на тест несколько штук СГОЭСов с подогревом оптики. Также взяли в опытную эксплуатацию две разные модели Hoheywell Sensepoint. Пока нареканий нет. Впрочем, и поставили их недавно. Буржуйские датчики в монтаже-настройке-работе хороши, конечно. Даже в руках держать приятнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рассмотрите вот такой вариант: http://eriskip.ru/cat/102/

Подогрев оптики, отличный температурный диапазон, простота использования, межповерочный интервал - 2 года!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте.  Для замены используем ДГС-210. Проблем нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ссылка не рабочая. СГОЭ и СТМ-10, присоединяюсь к вопросу о Draeger Polytron, у кого есть опыт использования?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую! 

Draeger Polytron тоже есть дрейф "0"

при колебании температуры. За год раза 4,5 приходится настраивать.

А так проблем не было. Плюс цена.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this